+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Иркутской области

Версия для печатиНедвижимость Иркутска · Новостройки Иркутска · Фотодневник новостроек

Сообщение #208792

ИмяСообщениеВетка дискуссии
katekh
25.09.2017 11:53
Сообщений: 9
>>>
ЛС
#
"отделка лифтового вестибюля выполняется при помощи облицовки из ГКЛ

• на всех этажах вентиляционные шахты имеют трещины; • железобетонная колонна на отм. 18.000 в осях 7с/Вс имеет трещину; • железобетонная диафрагма жесткости на отм. 18.000 в осях 5с/Вс- Гс имеет трещины

оконные и дверные блоки на всех этажах в осях 2с-3с/Ас-Дс; 4с-5с/Ас-Дс; 7с-8с/Ас-Дс; 9с-10с/Ас-Дс; не имеют полного открывания

не представлены акты скрытых работ, лабораторные испытания, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и изделия, исполнительные геодезические схемы п. 13. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 ""О государственном строительном надзоре в Российской Федерации""

на отм. 21.000 в осях Вс/10с-11 выполнена кирпичная перегородка

подвальный этаж на отм. -3.780 подтоплен водой

на отм. -3.780 над дверными проемами, в монолитном простенке, в осях Дс/3с-4с выявлены трещины

Проходы выпусков канализации из зданий выполнены в футлярах диаметром 100 мм

В проектной документации шифр 08/0412-4-ВК не предусмотрено подключение стояков горячего водоснабжения кухонь к циркуляционному трубопроводу

В нарушение указанных требований противопожарные муфты на полипропиленовых трубопроводах не установлены.

В нарушение указанных требований лестничная клетка жилого дома не отделена от поэтажных коридоров перегородками с дверями, имеющими приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах."
БайкалТрейдИнвест, СК ООО
Олимп, жилой комплекс

Продвижение
Спецразмещение